城镇燃气设计规范 GB50028-2006

6.6.12 地上调压站的建筑物设计应符合下列要求:

1 建筑物耐火等级不应低于二级;

2 调压室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开,其设计应符合下列要求:

1) 隔墙厚度不应小于24cm,且应两面抹灰;

2) 隔墙内不得设置烟道和通风设备,调压室的其他墙壁也不得设有烟道;

3) 隔墙有管道通过时,应采用填料密封或将墙洞用混凝土等材料填实;

3 调压室及其他有漏气危险的房间,应采取自然通风措施,换气次数每小时不应小于2次;

4 城镇无人值守的燃气调压室电气防爆等级应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058“1区”设计的规定(见附录图D-7);

5 调压室内的地面应采用撞击时不会产生火花的材料;

6 调压室应有泄压措施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定;

7 调压室的门、窗应向外开启,窗应设防护栏和防护网;

8 重要调压站宜设保护围墙;

9 设于空旷地带的调压站或采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置,其接地电阻值应小于10Q。

6.6.13 燃气调压站采暖应根据气象条件、燃气性质、控制测量仪表结构和人员工作的需要等因素确定。当需要采暖时严禁在调压室内用明火采暖,但可采用集中供热或在调压站内设置燃气、电气采暖系统,其设计应符合下列要求:

1 燃气采暖锅炉可设在与调压器室毗连的房间内;

调压器室的门、窗与锅炉室的门、窗不应设置在建筑的同一侧;

2 采暖系统宜采用热水循环式;

采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m;

3 燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设专人值班管理;

4 采用防爆式电气采暖装置时,可对调压器室或单体设备用电加热采暖。电采暖设备的外壳温度不得大于115℃。电采暖设备应与调压设备绝缘。

6.6.14 地下调压站的建筑物设计应符合下列要求:

1 室内净高不应低于2m;

2 宜采用混凝土整体浇筑结构;

3 必须采取防水措施;在寒冷地区应采取防寒措施;

4 调压室顶盖上必须设置两个呈对角位置的人孔,孔盖应能防止地表水浸入;

5 室内地面应采用撞击时不产生火花的材料,并应在一侧人孔下的地坪设置集水坑;

6 调压室顶盖应采用混凝土整体浇筑。

6.6.15 当调压站内、外燃气管道为绝缘连接时,调压器及其附属设备必须接地,接地电阻应小于100Q。
欢迎互动交流!您看贴回贴了吗?支持论坛发展,从你我做起
1 为了保证安全供气和保持给定的压力水平,应通过调压装置来实现不同压力级别管道之间的连接。

2 调压装置的设置形式多种式样,设计时应根据当地具体情况,因地制宜地选择采用,本条对调压装置的设置形式(不包括单独用户的专用调压装置设置形式)及其条件做了一般规定。调压装置宜设在地上,以利于安全和运行、维护。其中:

(1)在自然条件和周围环境条件许可时,宜设在露天。这是较安全和经济的形式。对于大、中型站其优点较多。

(2)、(3)在环境条件较差时,设在箱子内是一种较经济适用的形式。分为调压箱(悬挂式)和调压柜(落地式)两种。对于中、小型站优点较多。具体做法见第5.6.4条。

(4)设在地上单独的建筑物内是我国以往用得较多的一种形式(与采用人工煤气需防冻有关)。

(5)、(6)当受到地上条件限制燃气相对密度不大于0.75,且压力不高时才可设置在地下,这是一种迫不得已才采用的形式。

3 本条调压站(含调压柜)与其他建、构筑物水平净距的规定,是参考了荷兰天然气调压站建设经验和规定,并结合我国实践,对原规范进行了补充和调整。表5.6.3中所列净距适用于按规范建设与改造的城镇,对于无法达到该表要求又必须建设的调压站(含调压柜),本规范留有余地,提出采取有效措施,可适当缩小净距。有效措施是指:有效的通风,每小时换气次数不小于3次;加设燃气泄漏报警器;有足够的防爆泄压面积(泄爆方向必要时还应加设隔爆墙);严格控制火源等。各地可根据具体情况与有关部门协调解决。

4 本条是调压箱和调压柜的设置要求。其中体积大于1.5m3调压柜爆炸泄压口的面积要求,是等效采用英国气体工程

师学会标准IGE/TD/10和香港中华煤气公司的规定,当爆炸时能使柜内压力不超过3.5kPa,并不会对柜内任何部分(含仪表)造成损坏。

调压柜自然通风口的面积要求,是等效采用荷兰天然气调压站(含调压柜)的建设经验和规定。

5 “单独用户的专用调压装置”系指该调压装置主要供给一个专用用气点(如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等),并由该用气点兼管调压装置,经常有人照看,且一般用气量较小,可以设置在用气建筑物的毗连建筑物内或设置在生产车间、锅炉房及其他生产用气厂房内。对于公共建筑也可设在建筑物的顶层内,这些做法在国内外都有成熟的经验,修订时根据国内的实践经验,补充了设在用气建筑物的平屋顶上的形式。

6 我国最早使用调压器(箱)的省份都在南方,其环境温度影响较小。近年来北方省份也拟使用调压箱来降低输配投资费用,则环境温度的影响是不可低估的。对于输送干燃气应主要考虑环境温度,介质温度对调压器皮膜及活动部件的影响;而对于输送湿燃气,应防止冷凝水的结冻;对于输送气态液化石油气,应防止液化石油气的冷凝。

8 本条规定了调压站(或调压箱)的工艺设计要求。

(1)调压站的工艺设计主要应考虑该调压站在确保安全的条件下能保证对用户的供气。有些城市的区域调压站不分情况均设置备用调压器,这就加大了一次性建设投资。而有些城市低压管网不成环,其调压器也不设旁通管,一旦发生故障只能停止供气,更是不可取的。对于低压管网不成环的区域调压站和连续生产使用的用户调压装置宜设置备用调压器,比之旁通管更安全、可靠。

(2)、(3)调压器的附属设备较多,其中较重要的是阀门,各地对于调压站外设不设阀门有所争议。本条根据多数意见并参考国外规范,对高压和次高压室外燃气管道使用“必须”用语,而对中压室外进口燃气管道使用“应”的用语给予强调。并对阀门设置距离提出要求,以便在出现事故时能在室外安全操作阀门。

(6)调压站的超压保护装置种类很多,目前国内主要采用安全水封阀,一旦放散对环境的污染及周围建筑的火灾危险性是不容忽视的,一些管理部门反映,在超压放散的同时,低压管道压力仍然有可能超过500mm水柱,造成一些燃气表损坏漏气事故,说明放散法并不绝对安全,设计宜考虑使用能快速切断的安全阀门或其他防止超压的设备。调压的安全保护装置提倡选用人工复位型,在人工复位后应对调压器后的管道设备进行检查,防止发生意外事故。

本款对安全保护装置(切断或放散)的启动压力规定,是等效采用美国联邦法规49-192《气体管输最低安全标准》的规定。

10 本条规定了地上式调压站的建筑物设计要求

(3)关于地上式调压站的通风次数,曾有过不同规定。北京最初定为6次,但冬季感到通风面积太大,操作人员自动将进风孔堵上;后改为3次,但仍然认为偏大。上海地上调压室内通风次数为2次,他们认为是能够满足运行要求的,冬季最冷的时候,调压器皮膜虽稍感有些僵硬,但未影响使用。《原苏联建筑法规(1977年)》对地上调压站室内通风定为3次。

上海市煤气公司曾用“臭敏检漏仪”对调压站室内煤气浓度进行测定,在正常情况下(通风次数为2次),地上调压站室内空气中的煤气含量是极少的,详见表29。

综上所述,对地上式调压站室内通风次数规定为每小时不应小于2次。

11 我国北方城市输送湿燃气的调压站采暖问题不易解决,所以本条规定了使用燃气锅炉进行自给燃气式的采暖要求,以期在无法采用集中供热时用此办法解决实际问题,对于中、低调压站,宜采用中压燃烧器作自给燃气式采暖锅炉的燃烧器,可以防止调压器故障引起停止供热事故。

调压器室与锅炉室门、窗开口不应设置在建筑物的同一侧;烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m;这些都是防止发生事故的措施,应予以保证。

12 本条给出地下式调压站的建筑要求。设计中还应要求调压器进、出口管道与建筑本身之间的密封要求,以防地下水渗漏事故。

13 当调压站内外燃气管道为绝缘连接时,室内静电无法排除,极易产生火花引起事故,因此必须妥善接地。